    Nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao, trung tâm thương mại do đặc thù về không gian rộng lớn nên rất cần lắp đặt thêm các quạt công nghiệp để giúp không khí lưu thông một cách tốt nhất. Khi lựa chọn phương pháp thông gió nhà xưởng này yêu cầu phải dùng các quạt hút công nghiệp, quạt hướng trục hút mái và các quạt thông gió công nghiệp vuônggắn tường để có phương án thông gió tối ưu.

    Dựa vào nguyên tắc hoạt động khi quạt công nghiệp hoạt động sẽ tạo ra sự chênh lệch áp suất bên trong xưởng, gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràn vào trong xưởng để thay thế lượng không khí thải được hút ra, từ đó giúp không khí trong xưởng luôn có khí tươi, thoáng đãng.
    Khi đầu tư phương pháp này, các nhà chủ xưởng sẽ cần tính toán được lưu lượng gió thế nào để lựa chọn số lượng quạt hút cho thích hợp.

    Sau đây là một phương pháp tính, chúng tôi hay áp dụng

    Yêu cầu về số lần thay đổi không khí trong 01 giờ (1h)

    - Nơi công công (nhà thi đấu, siêu thị,….): X = 30 - 40 lần/giờ

    - Trong nhà xưởng có thiết bị máy móc (may, sản xuất, cơ khí): X = 40 – 60 lần/giờ

    - T : Thể tích Xưởng (m3) = Dài x Rộng x Cao (m)

    - Tg : Tổng lượng không khí cần dùng (m3/h)

    - X : Số lần thay đổi không khí

    - Q : Lưu lượng gió của quạt (m3/h)

    - N : Số quạt cần dùng cho nhà Xưởng

    - Công thức tính: Tg = X * T – N = Tg / Q

    Ví dụ : Xưởng rộng 20m, dài 50m , cao 8m ,

    - Số lần thay đổi không khí X=60

    - Lưu lượng gió của quạt 2.000 (m3/h)

    Cách tính như sau

    Thể tích xưởng là: T= 20 x 50 x 8 = 8.000 m3

    Tổng lượng không khí cần dùng là: Tg = T x X = 8000 x 40 = 320.000m3/h

    Số quạt công nghiệp cần dùng cho nhà xưởng đó là: N= Tg/Q = 320.000/2.000 = 16 quạt

    Như vậy ta cần lắp đặt 16 quạt hút lưu lượng 2.000 (m3/h) để thông gió cho 1 xưởng có diện tích yêu cầu.

    Trên đây là cách tính toán lưu lượng gió bằng công thức để lựa chọn số lượng quạt công nghiệp cũng như công suất quạt phù hợp để đảm bảo chất lượng thông gió của nhà xưởng. Nếu như bạn cần tư vấn thêm về cách tính toán lưu lượng gió hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!