    TCXDVN 170:2007 KẾT CẤU THÉP GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU YÊU CẦU KỸ THUẬT

    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về gia công, vận chuyển, lắp ráp và nghiệm thu kết cấu thép của công trình công nghiệp và dân dụng.

    [​IMG]

    Tiêu chuẩn này áp dụng cho kết cấu thép xây dựng được chế tạo từ thép các bon và thép hợp kim thấp có giới hạn chảy từ 225N/mm2 đến 435N/mm2, có giới hạn bền từ 373N/mm2 590N/mm2 (sau đây gọi và thép kết cấu và ký hiệu bằng phân số: Giới hạn chảy/giới hạn bền) cho các công trình công nghiệp và dân dụng được xây dựng trong vùng có động đất có đỉnh gi tốc nền PGA nhỏ hơn 0,3 – 0,4g (tương đương với cấp 9 theo thang MSK-64 hoặc Zone 4 theo UBC: 1997) (sau đây gọi chung là kết cấu thép)

    Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kết cấu liên kết bằng đinh tán và kết cấu đóng vai trò của thiết bị (Kết cấu thép của lò cao và thiết bị sấy không khí, các bể chứa và thiết bị sinh khí, kết cấu ăng-ten, kết cấu của lò cao, kết cấu của các thiết bị nâng chuyển đứng và thang máy, hệ thống ống công nghệ), cũng như các công trình đường sắt, đường bộ à cá công trình thủy nông

    1. Phạm vi áp dụng.
    2. Tiêu chuẩn viện dẫn
    3. Nguyên tắc chung
    4. Gia công
    4.1. Yêu cầu về thép và vật liệu hàn.
    4.2. Đo đạc, nắn và uốn thép
    4.3. Cắt và gia công mép.
    4.4. Tổ hợp
    4.5. Hàn
    4.6. Gia công lỗ.
    4.7. Sơn.
    5. Vận chuyển, bảo quaả và chuyển giao kết cấu
    5.1. Mức độ tổ hợp và điều kiện cung ứng.
    5.2. Ghi nhãn mác.
    5.3. Đóng gói
    5.4. Vận chuyển và bảo quản
    6. Lắp ráp kết cấu thép.
    6.1. Chỉ dẫn chung
    6.2. Công tác chuẩn bị và các yêu cầu về móng.
    6.3. Lắp đăt kết cấu và tổ hợp các liên kết lắp ráp.
    6.4. Liên kết bằng bu lông có độ chính xác tháp, trung bình và cao
    6.5. Liên kết bằng bu lông cường độ cao.
    6.6. Tạo ứng suất trước trong kết cấu
    6.7. Sơn phủ kết cấu thép.
    7. Kiểm tra và nghiệm thu kết cấu thép.
    7.1. Quy định nghiệm thu
    7.2. Kiểm tra vật liệu đầu vào
    7.3. Kiểm tra trong quá trình sản xuất.
    7.4. Kiểm tra nghiệm thu.
    7.5. Phương pháp kiểm tra
    7.6. Hồ sơ nghiệm thu kết cấu thép
    Phụ lục A (Bắt buộc) Yêu cầu đối với chất lượng mối hàn
    Phụ lục B (tham khảo) Dung sai giới hạn so với kích thước thiết kế trong kết cấu khung nhà và công trình
    Bảng P2.1. Dung sai chiều dài của các kết cấu và chi tiết hàn.
    Bảng P2.2. Dung sai theo đường chéo.
     

    Các file đính kèm:


    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2015
Tags: